1、單法蘭式液位計的儀表連接頭 (管嘴) 距罐底距離應大於300mm ,且處於易於維護的方位。
2、雙法蘭遠傳式差壓液位計的安裝高度不宜高於容器上的下取壓法蘭口,並***計算出零點和負遷移量: 對傳導毛細管應用角鋼或鋼管進行固定,環境溫度變化大的場所應采取絕熱保溫措施。
3、采用差壓變送器測液位的(de)安裝應符合以下要求:
a)上下取壓儀表連接頭 (管嘴) 之間距離應大於所需測量範圍; 下取壓儀表連接頭 (管嘴) 距罐底距離不小於200mm ,且避開液體抽出口: 上取壓儀表連接頭 (管嘴) 應避開氣相噴入口,無法避開時應采取防衝措施;
b)測量易揮發或易冷凝介質液位時,應在負壓側 (氣相) 加隔離罐或在正負壓兩側均加隔離罐,並***計算出零點和負遷移量;
c)測量蒸汽鍋爐汽包液位時,應安裝溫度自補償式平衡容器,並宜對導壓管進行伴熱和隔熱保溫。
4、采用插入式反吹法測量液位時,插入導壓管的端部距罐底距離至少200mm,並切削成斜坡狀。
靜壓式液位計的安裝使用前必須通過檢定符合要求方可投入使用,北京恒升偉業專業研發製造的HSIN8000係列實標法液位計檢定裝置是一種專門用於液位儀表量值溯源的標準裝置。集數字信號、模擬信號和報警信號的采集和處理於一體, 由測量係統對液位進行***測量, 控製係統對液位進行***控製, 達到全自動檢測要求。