導波雷達與電容式液位計的(de)安裝要求
發布時間:2020-04-27 11:47瀏覽次數:

     1、液位計應安裝於儲罐的頂部,避免與設備內的可動部件相碰; 當設備內介質波動劇烈時,應對導波杆 (探頭) 加透孔式保護管固定。

     2、液位計在設備外連通管上安裝時,應符合下列規定:
        a)導波杆 (探頭) 的長度應包括上部和下部測量死區,其端部應低於連通管下部連接口中心至少50mm ;
        b)采用雙杆式探頭的導波雷達液位計時,連通管直徑不小於80mm ; 采用單杆式探頭的導波雷達液位計時,連通管直徑不少於50mm。

     3、采用電纜探頭式導波雷達液位計測量大液位時,應在設備底部對電纜探頭進行拉直固定,液麵波動劇烈的場合應加透孔式保護管固定。

     4、被測介質溫度高時,宜將變送器分離安裝。

     5、導波雷達與電容式液位計的安裝還應符合製造廠的要求。

     導波雷達與電容式液位計在安裝使用前必須通過檢定符合要求方可投入使用,北京恒升偉業專業研發製造的HSIN8000係列實標法液位計檢定裝置是一種專門用於液位儀表量值溯源的標準裝置。集數字信號、模擬信號和報警信號的采集和處理於一體, 由測量係統對液位進行***測量, 控製係統對液位進行***控製, 達到全自動檢測要求。
 
 
 
 