安裝位置及角度對壓力變送器的信號影響。
壓力變送器主要把壓力信號通過轉換成變成電流信或電壓信號,傳送到較遠位置,便於使用者較為直觀和安全的(de)觀察。安裝位置和角度對於變送器信號傳輸正確與否有很大關係。通常要求大部分的壓力變送器(包括差壓變送器)安裝時都要垂直於地麵安裝,壓力變送器測定點與壓力變送器安裝處在同—水平位置,否則考慮附加高度誤差的修正。
壓力變送器安裝處與測定點之間的距離應盡量短,以免指示遲緩。
由於壓力變送器的原理特性決定壓力變送器的實時數值傳輸有一定的滯後性,其中決定的因素很多,例如傳輸介質的材質,傳輸距離的遠近,傳送轉換的衰減等等丟回影響壓力變送器的安裝位置與壓力測定點的距離,現場的壓力變送器有些的傳壓管安裝的比較長也有較多的分岔,對於數值的真實複現有較大影響。
壓力變送器的直線線性偏離和曲線均勻偏離。
在檢定壓力變送器時,在給定環境條件基本一致,人員操作無誤的情況下,會出現以下的偏差現象:直線線性偏離和曲線均勻偏離。直線線性偏離是在需要檢定的每個檢測點上,被測表均勻的(de)偏大或者偏小,偏差的數值一致。該被測數據線性和實際數據呈現一致性,斜率相同,而經過的點不同。這種情況比較簡單和常見,隻需要標定該表的零點位置(或者zui低壓力下限位置)即可,因為我們在不改變該表的斜率的時候,可以使其一點與標準點重合,其檢測直線即與實際數據曲線重合。而曲線均勻偏離比較複雜,是在需要檢定的每個檢測點上,被測表的偏大或者偏小,會逐漸增加或者減少。即偏差越來越大或者越來越小。這時就需要重新標定零點的同時,還要調整曲線的線性,基本需要調整多次才能把檢定數據曲線調整為規律的直線。
日常檢定容易出現的錯誤檢定操作方法和應對方法。
現在的現場檢定,專業技術人員會根據實際情況的不同選擇不同的標準器。但是在條件允許的情況下還是優先選擇便攜式手動壓力源和壓力模塊標準器及多功能過程校驗儀作為一套完整的壓力校驗係統。但是在實際的操作時容易造成以下情況:
1對於未知係統,未知供電電源是否切斷時,zui好的方法是把電源線拆下,包好絕緣帶,由已有過程校驗儀或者專用電源供電,因為在檢測時容易造成電源線供電電壓不足,
2對於已知供電電源未切斷時測量電流信號,務必看清楚測試端(TEST)的正級+,如果接入電源端(POWER)〉的正極+,事故輕者變送器控製的係統強製停機,重者變送器以及過程儀表校驗儀燒毀,務必注意。
3因為現在常見的變送器有(4-20) mA和(1-5)V的2種信號輸出,所以在用多功能校驗儀的時候,也會出現混淆的情況,在多功能校驗儀的操作麵板上,這兩種信號測量的接口是不同。
4壓力上去,變送器輸出上不去加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去.。
這種情況應檢查壓力接口是否漏氣或者被堵住,在檢查接線方式和電源,如果正常再察看傳感器零位是否有輸出,或者進行簡單加壓看輸出是否變化,有變化證明傳感器沒有損壞,如果無變化傳感器即已經損壞。zui後在考慮還可能是儀表損壞,或者整個係統的(de)其他環節的問題。
5變送器輸出信號不穩
出現這種情況應考慮A.壓力源本身是一個不穩定的壓力B.儀表或壓力傳感器抗幹擾能力不強C.傳感器接線不牢D.傳感器本身振動很厲害E.傳感器故障
6加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去
檢查傳感器器密封圈,一般是因為密封圈規格原因(太軟或太厚),傳感器擰緊時,密封圈被壓縮到傳感器引壓口裏麵堵塞傳感器,加壓時壓力介質進不去,但是壓力很大時突然衝開密封圈,壓力傳感器受到壓力而變化,而壓力再次降低時,密封圈又回位堵住引壓口,殘存的壓力釋放不出,因此傳感器零位又下不來。排除此原因方法是將傳感器卸下看零位是否正常,如果正常更換密封圈再試。
7變送器接電無輸出
A接錯線(儀表和傳感器都要檢查)B.導線本身的斷路或短路C.電源無輸出或電源不匹配D.儀表損壞或儀表不匹配E.傳感器損壞
8體來說對變送器在使用過程中出現的(de)一些故障分析和處理主要由以下幾種方法。
-、替換法:
準備—塊正常使用的變送器直接替換懷疑有故障的
這樣可以簡單快捷的判定是變送器本身的故障還是管路或其他設備的故障。
二、斷路法:
將懷疑有故障的部分與其它部分分開來,查看故障是否消失,如果消失,則確定故障所在,否則可進行下一步查找,如:智能差壓變送器不能正常Hart遠程通訊,可將電源從儀表本體上斷開,用現場另加電源的方法為變送器通電進行通訊,以查看是否遠程傳輸或者供電異常。
三、短路檢測:
在保證安全的情況下,將相關部分回路直接短接,如:差變送器輸出值偏小,可將導壓管斷開,從一次取壓閥外直接將差壓信號直接引到差壓變送器雙側,觀察變送器輸出,以判斷導壓管路的(de)堵、漏的連通性。
- 2023-09-20
北京恒升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-03-06
熱電偶檢定爐的定期送檢:確保溫度計量準確性的關鍵步驟 - 2025-03-06
幹式計量爐校驗熱電偶全攻略 - 2025-03-06
安全生產,從準確校驗開始:壓力校驗台在鍋爐係統的重要性 - 2025-03-06
液位計檢定裝置:燃氣發電機組儀表檢驗的守護神 - 2025-03-06
油氣儲運安全守護:壓力校驗儀助力壓力變送器準確測量 - 2025-03-03
液位計檢定裝置:船舶與航空器安全運行的液位準確保證 - 2025-03-03
汙水處理中的壓力守護者:壓力校驗台的作用 - 2025-03-03
壓力校驗儀助力水泥生產高效穩定運行 - 2025-03-03
壓力校驗台:助力熱電廠壓力控製器準確校驗