熱電阻是中低溫區***常用的一種測溫元件,在500℃以下的中低溫度區域熱電阻測量準確度高、性能穩定。其原理是基於導體或半導體材料的(de)電阻與溫度之間存在的函數關係。熱電偶熱電阻檢定係統

熱電阻大都由純金屬材料製成,目前應用***廣泛的熱電阻材料是鉑和銅,也采用鎳、錳和銠等材料製造熱電阻。熱電阻測溫係統一般由熱電阻、連接導線和顯示儀表等組成,常見故障現象及原因及處理方法如下:

顯示儀表指示值比實際值低或示值不穩,原因有可能是:1、熱電阻元件插深不夠,沒有頂到保護套管端部。2、保護套管內積水。3、熱電阻測量回路短路或接地。處理辦法分別是1、更換合適長度的(de)熱電阻元件,安裝時保證熱電阻元件頂到套管端部。2、清理保護套管內的(de)積水並保持幹燥。3、用萬用表檢查短路或接地部位並加以消除。若是內部短路或接地,則應更換熱電阻。 

顯示儀表指示偏大原因可能是1、熱電阻測量回路斷路。2、熱電阻接線端子虛接或接觸不良。處理方法分別是1、如外回路斷路,用萬用表檢查斷路部位並加以消除。內部斷路,應更換熱電阻。2、檢查接線端子及導線,去除氧化部分或緊固接線端子。 

顯示儀表指示負值故障原因可能是1、熱電阻測量回路接線錯誤。2、熱電阻測量回路有幹擾。處理方法分別是1、使用萬用表檢查熱電阻回路,恢複正確接線順序。2、檢查熱電阻測量回路應使用屏蔽電纜。或者檢查熱電阻測量回路,與動力電纜之間***小距離應符合電纜敷設規定。檢查電纜屏蔽應單端可靠接地,接地線應連接牢固可靠。