電廠液位測量儀表的常見問題管理辦法
發布時間:2022-12-29 13:15瀏覽次數:

幾乎所有電廠都會涉及液位測量的問題,尤其是汽包液位和凝汽器液位的測量,凝汽器液位測量的難點在於凝汽器裏麵是負壓,當采用變送器測量時哪怕稍微有一點漏就會測量不準,畫麵上的液位不是忽高忽低就是為零。難點的是這種漏不像正壓管路的漏可以很容易看出來,它是負壓往裏麵抽,根本看不出來。這時可以點著打火機放在接頭處看火苗是不是往裏吸,如果找到漏點,可以用防暴黑膠泥將漏的地方堵起來。當然,解決問題主要的辦法還是要在安裝的時候挑選質量好的儀表管和閥門,用細心的焊工來焊接,不可以加平衡平與排汙門,以減少漏的(de)機會。

現在有一種好的測星方法,主要是測量變送器為特殊型的,變送器的兩個傳感膜片直接安裝在凝汽器引出口上,上麵一個膜片下麵一個膜片,然後膜片通過導線連接到變送器上,這樣就不存在管路漏的問題了,所以準確性大大提高省去了不少的麻煩。這應該是將來凝汽器液位測量的—種方向。

對於發電廠,汽包液位的測量一般都是采用電接點液位計、雙色液位計、平衡容器配差壓變送器測量三種方式。平衡容器測汽包液位問題多種多樣,出現的(de)問題多集中在變送器電氣零位不一致、量程設置錯誤、滲漏、誤保濕、取樣管無角度或角度錯誤、取樣高度不一致、閥門立裝、DCS內補償公式錯誤、環境溫度補償無實際測點等環節上。

電熱接點液位計測汽包液位問題多出現在測量筒內溫度與汽包內溫度不一致,從而測量的液位低於汽包內實際液位的問題,還有就是保溫問題。雙色液位計測汽包液位問題多出現在測量筒內溫度與汽包內溫度不一致導致液體密度不一致,從而測量的液位低於汽包內實際液位的問題,這一點與電接點液位計一樣,還有就是雙色紅綠不清的問題。目前比較好的測量方式是內置式汽包不位測量裝置,其原理是將平衡容器安裝在汽包內部,這樣就避免了溫度不同導致密度不同的問題。

HSIN8010壓力法液位計檢定裝置是一種專門用於靜壓/差壓式液位儀表計量檢定的裝置,量程可根據客戶需求定製,小量程可做到250mm。檢定設備支持定製化需求中要求的大控壓範圍,提供持續穩定氣源,高純氮氣/壓縮空氣,集增壓、控製、電采、軟件於一體,由控製係統對液位進行精細控製,測量係統對液位進行精細測量,完成對壓力式液位測量儀表的全自動檢定工作。