發電廠中的壓力、差壓儀表管理
發布時間:2022-12-27 17:58瀏覽次數:

在發電廠中,壓力、差壓測量較多采用壓力表、壓力變送器等,它們是運行人員的(de)耳朵和眼睛,壓力測量過程中產生的(de)問題多種多樣,但萬變不離其中,隻要深入紮實的了解並掌握測量的基本原理,定期使用壓力校驗台等計量設備進行檢定和校準就能根據實際情況分析問題並解決問題。

壓力校驗台

一般情況下,壓力變送器在試驗室裏經過校驗安裝到現場並進行接線、校線等工作,之後看管路連接及取點的正確性,再現場對變送器進行零點調整,尤其是微壓變送器的零點調整。之所以要進行這樣做,是因為安裝到現場的變送器由於高度和傾斜角等原因,零點肯定都要變化,大量程的變送器變化會小一些,小量程的變送器要變很多。因此零點調整是必須的,典型的例子是汽包水位變送器,如果安裝後不進行零點調整,那麽三個水位變送器測出來的(de)水位可能就會存在較大的偏差。

此外對於測液體及蒸汽壓力的變送器還要看變送器距離取樣點的垂直距離。建議用尺量一下,根據液體的密度計算液柱產生的壓強,然後通過手操器改變變送器的(de)零點及滿度,但是不要改變量程段,這樣測得的值才會準確。有些壓力開關也要量出這個尺寸然後在校驗的時候加以補償,如有些電廠參與汽機保護的油壓開關沒有安裝在與大軸同—水平線上就要進行相應的修正。