1.壓力儀表的精度校驗應按其不同使用條件分別采用下列信號源和校驗設備進行:
1.1校驗測量範圍小於或等於0.1MPa的壓力表,宜用手持微壓泵作信號源,與測量範圍相適應的標準壓力表進行比較;
1.2校驗測量範圍大於0.1MPa的壓力表,宜用活塞式壓力計或手動壓力泵加壓,與標準壓力表或標準砝碼相比較,當使砝碼比較時,應在砝碼旋轉的情況下讀數;
1.3校驗真空壓力表時,應用真空壓力泵泵產生真空度,與測量範圍相適應的標準真空表比較;
1.4校驗禁油壓力表應用專用校驗設備和工具,或在被校壓力表與活塞式壓力計之間安裝套油水隔離器,壓力表不得與油接觸;
1.5膜盒式壓力表和吸力計的精度校驗宜用大波紋管微壓發生器,用補償式微壓計作標準表。
2壓力表和雙波紋管差壓計的校驗應符合下列規定:
2.1按增大或減小方向施加壓力信號,壓力儀表指示值的基本誤差和變差不得超過儀表精度要求的允許誤差,指針的上升與下降應平穩,無遲滯、搖晃現象;
2.2校驗點應在刻度範圍內均勻選取,且不得少於五點,真空壓力表的壓力部分不得少於三點真空部分不得少於兩點,但壓力部分測量上限值超過0.3MPa時,真空部分隻校驗一點:
2.3輕敲儀表外殼時,指針偏移不得超過基本誤差的一半,且示值誤差仍不得超過儀表的允許誤差。
3壓力開關的校驗應符合下列規定:
3.1做高報警校驗時,將壓力緩慢增大,當增大到報警壓力時,用萬用表測量其常開或常閉觸點應動作然後繼續加壓至報警壓力的105%時,停留1分鍾,再緩慢降壓直至觸點動作,恢複值應在允許範圍內;
3.2做低報警校驗時,加壓高於報警壓力後,緩慢降壓至報警壓力時觸點應動作然後繼續減壓至報警壓力95%時,停留1分鍾,再緩慢升壓至觸點動作,恢複值應在允許範圍內。
4.壓力儀表校驗合格後應加鉛封及標識。