磁翻板液位計現場檢測誤差的修正
發布時間:2022-05-23 14:17瀏覽次數:

在油田生產中,液位計通常主要在過程控製係統保證生產係統的緊急關斷係統中,因此使用液位計檢定裝置對其進行檢定工作至關重要,隻有保證液位計的準確可靠才能保證其在生產過程中的(de)正常工作其中磁翻板式液位計是應用比較廣泛的液位計之一

溫度影響磁翻板式液位計產生的誤差

在工業現場,大多數磁翻板式液位計都與被測罐體豎直平行連接。在現場通過儀表上的讀數尺即可知道被測罐體液位高度。帶有遠傳功能的儀表,即可在二次表上讀數但往往儀表示值與二次表遠傳示值不一致的情況常有出現。

造成這一情況的原因有很多種,其中有測量誤差的疊加,或者在異常狀態下出現的(de)失準。但根據實驗,這一問題的關鍵來自於溫度的變化引起的計量誤差。

對於磁翻板式液位計來說,磁翻板液位計的工作原理簡略的說就是物理學上連通器的原理。正常情況下被測罐體與磁翻板液位計腔體內的液體高度必然相等。但是實際使用時的情況是:被測罐體體積相對很大,為了保護罐體在惡劣環境下的安全運行,其外部都包裹一層鐵皮防止腐蝕,也起到了保溫的作用。因此罐內液體溫度變化不大。然而磁翻板式液位計常年至於罐體外側,其受外部環境因素影響很大。

理論情況下,罐內A點的壓力值與液位計腔體內的B點壓力相同。即ρ(A)H(A)=ρ(B)H(B)。H為液位高度,但是在A,B兩點溫度不等的情況下,其液體密度改變,即ρ值發生變化,自然罐內液位與罐外液位計腔體內液位高度就會不一樣,繼而產生計量誤差。

其他因素影響磁翻板式液位計產生的誤差

1)磁翻板液位計在油田生產中的應用,很大一部分應用在氣液二項混合的罐體,被測液體為多組分,其綜合密度變化更大。

2)在冬季生產時,外部環境溫度多在0度以下,極易磁浮子與管壁凍結或者卡頓,繼而產生的示值異常。

磁翻板式液位計的誤差修正

檢測儀表示值的誤差

舉個例子,對臥式罐所使用的磁翻板式液位計進行多組溫度測量試驗,得經試驗測算可知,由內外溫度差引起的磁翻板液位計計量誤差實際存在,需要對測量結果進行溫度補償。

檢測儀表示值的誤差修正

利用磁翻板液位計現場檢測裝置對檢測儀表示值的(de)誤差進行,修正傳感器信號的采集及采集數據的傳輸,包括顏色識別傳感器和位移傳感器。

檢測儀表示值的誤差修正

儀表的顯示原理基於P=ρgH,可得液位高度H=P/(ρg),分別列出被測罐內和罐外的壓力平衡公式,兩個相比,即可得出結論:用罐體設計給定的密度與工況密度之比,再乘以儀表顯示的(de)液位值得出的數值。即可完成對磁翻板液位計的誤差修正。

隨著科學技術的發展,自動化設備的應用越來越廣泛,自動化計量儀表的使用逐漸增多,其中液位計使用廣泛,在油田發展中起著至關重要的作用,因此液位計檢定裝置的檢定工作變得尤為重要。

 