熱電偶和熱電阻都是接觸式測溫儀表,測溫範圍不同,但在正式投入工業現場使用前都需要經過熱電偶熱電阻檢定係統或者其他溫度校驗設備檢定合格。
1.溫度取源部件的安裝位置應選在介質溫度變化靈敏和具有代表性的地方,不宜選在閥門等阻力部件的附近和介質流束呈死角處以及振動較大的地方。
2.熱電偶取源部件的安裝位置,宜遠離強磁場。
3.溫度取源部件在工藝管道上的安裝應符合下列規定:與工藝管道垂直安裝時,取源部件軸線應與工藝管道軸線垂直相交;與工藝管道傾斜安裝時,宜逆著介質流向,取源部件軸線應與工藝管道軸線相交;在多粉塵的工藝管道上安裝的測溫元件,應采取防止磨損的保護措施。
5.熱電偶或熱電阻安裝在易受被測介質強烈衝擊的地方,以及當水平安裝時其插入深度大於1米或被測溫度大於700℃時,應采取防彎曲措施。
6.表麵溫度計的感溫麵應與被測表麵緊密接觸,固定牢固。
7.在肘管上安裝溫度計,安裝時必須使溫度計軸線與肘管直管段的中心線重合。
8.用熱電偶測量爐溫時,應避免測溫組件與火焰直接接觸,也不宜距離太近或裝在爐門旁邊。接線盒不應碰到爐壁,以免熱電偶冷端溫度過高。
9.使用熱電偶、熱電阻測溫時,應防止幹擾信號的引入,同時應使接線盒的出現孔向下方,以防止水汽、灰塵等進入而影響測量。
10.若工藝管道過小,安裝測溫組件處可接裝擴大管。熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計在DN<80mm的管道上安裝。
11.熱電偶安裝時應放置在盡可能靠近所要測的溫度控製點。為防止熱量沿熱電偶傳走或防止保護管影響被測溫度,熱電偶應浸入所測流體之中,深度至少為直徑的10倍。當測量固體溫度時,熱電偶應當頂著該材料或與該材料緊密接觸。為了使導熱誤差減至***小,應減小接點附近的溫度梯度。
12.當用熱電偶測量管道中的氣體溫度時,如果管壁溫度明顯地較高或較低,則熱電偶將對之輻射或吸收熱量,從而顯著改變被測溫度。這時,可以用一輻射屏蔽罩來使其溫度接近氣體溫度,采用所謂的屏罩式熱電偶。
13.選擇測溫點時應具有代表性,例如測量管道中流體溫度時,熱電偶的(de)測量端應處於管道中流速***大處。一般來說,熱電偶的保護套管末端應越過流速中心線。