浮球液位計使用注意事項
發布時間:2021-12-07 17:12瀏覽次數:

浮球液位計廣泛應用於石油、化工、水處理、冶金、食品、製藥等領域,作為強製檢定的計量器具,液位計必須經液位計檢定裝置檢定合格後才能用於計量,在使用的過程中,針對一些可能會出現的故障問題,我們也需要掌握相應的解決方法。

液位計檢定裝置

1、在出廠時調試結果沒問題,但是正式投入使用後浮子在某個地方出現被吸住的情況。出現這種情況主要是由於液位計與所穿過的鋼板靠的(de)太近。因此,液位計穿過鋼製平台時要注意兩者之間的距離,保持在100㎜左右間距即可。

2、現場調試時浮子上下挪動。出現這個問題大多是液位計安裝不當,我們可以先檢查上下法蘭中心是否在同一水平麵上,是否與程度麵垂直。如果與程度麵夾角小於87度,那麽浮球的挪動會受到一定影響。

3、在工業現場投入使用時,應先打開液位計的上閘閥,再打開下閘閥。否則,浮球液位計底部的(de)止推彈簧可能撞壞液位計浮子。

4、浮球液位計在工作過程中,如果輸出信號產生幹擾脈衝,可能是信號電纜屏蔽層沒有可靠接地。若接地後幹擾還是沒有完全消除,可用隔離器來隔離幹擾信號。

5、液位計再投用一段時間後,會發生浮子浮起難或者浮子挪動不靈敏的情況。產生這個問題可能是浮子上沾有汙物,清理汙物即可。

6、液位計在工作過程中需要注意不能用強磁鐵在連通管外上下拉動浮子,這樣做的話會導致浮子磁化磁性削弱,不能正常指示液位。