雷達液位計利用了電磁波的特殊性能來進行料位檢測,電磁波可穿透空間蒸汽、粉塵等幹擾源,遇到障礙物易於被反射,被測介質導電性越好或介電常數越大,回波信號的反射效果越好。因而廣泛應用於應用於水利水文現場,也可以用於工業現場廠物位/液位等測量。在使用前需經過液位計檢定裝置檢定合格。如果雷達液位計出現了(le)顯示不準的故障應該怎麽處理呢?
1. 檢查供電是否正常
如果生產現場發現雷達液位計在液位升到一定值後變化非常緩慢,應該立即檢查雷達液位計的供電情況是否正常,相關工作人員也要在日常的維護中,詳細檢查雷達液位計的通電情況,通電後有無正常輸出。液位變化緩慢或者根本沒有變化,需要檢查設備的保險絲是否燒壞,如果並無電流輸出,則基本可以判斷是儀表出現問題,應視情況更換或者維修。此外,應該在儀表安裝調試的環節加強管理,防止儀表參數設置不準確而影響生產。相關工作人員也需要加強日常的維護工作,定期的進行停運檢修,從而保證雷達液位計儀表的正常運行。
2. 檢查通訊設備是否正常
一旦發現通訊設備不正常,可以通過安裝雷達調試軟件,讀取雷達的組態數據,監控雷達傳感器的狀態。主要檢查雷達傳感器能夠準確的判斷反射回波與假回波的區別,反射波的強度是否達到預定的標準,如果上述測試沒有問題,則需要檢查其他的電子元件,如果判斷出雷達液位計的(de)通訊單元出現損壞,則需要視情況更換元件,從而保證雷達液位計的通訊正常。相關工作人員在日常的(de)維護工作中,也應該加強對雷達液位計的通訊情況的檢查,可以用雷達調試軟件接入信號線,利用調節器對雷達液位計的通訊設備進行維護。
3. 使用溫度
為了使雷達液位計正常測量,應該保證雷達液位計的內部溫度低於50℃。一般來說,雷達液位計都應用於測量高溫的介質。因此,雷達液位計的外殼都用具有耐熱性能較強的材料製成,因此一般情況下雷達液位計的(de)內部都不會超過50℃,如果內部電子元件超過這個數值,切不可用冰水進行降溫冷卻,冰水不僅不會起到降溫冷卻的作用,甚至會使雷達液位計癱瘓。可以用紫銅管子吹入少量的風到雷達的表頭,科學的降低雷達液位計的內部溫度。
4. 顯示值不準確
顯示值不準確是雷達液位計常出現的問題,導致顯示值不準確的成因,可能是初始設置的對比度不合適,或者因為顯示模塊的插件連接不正確,相關工作人員應該盡量避免這個問題,一旦發現顯示值不可見,應該對雷達液位計的初始設置進行檢查,並檢查顯示模塊插件的連接是否正常,如果這兩項均顯示正常,則需要深入的檢查雷達液位計的輸出電流是否正常,如果輸出電流大於22mA,則可以判斷是雷達液位計的顯示模塊出現了故障,需要進行及時的更換。如果輸出電流小於3.5mA,可以判斷是雷達液位計的電子模塊出現了故障,需要及時的更換雷達液位計的(de)電子模塊。
5. 係統顯示錯誤信息
雷達液位計的係統時常顯示錯誤信息,一般導致這種故障的(de)原因在於數據存儲結束前切斷了電源,需要進行校驗複位並重新標定。若校驗複位並重新標定後依然發出警報,則需要更換雷達液位計的電子模塊。
6 .天線沾汙、結晶
對待輕汙油罐出現故障時,應首先考慮天線沾汙、結晶的可能性,處理方法是,斷電後,佩戴合適的(de)防護器具,拆下雷達傾斜放下,用抹布擦去汙物或結晶,不要讓天線彎曲受損,注意輕拿輕放,切忌鐵器刮擦,以免破壞到天線表皮。
7. 漫反射
若出現液位較低或無液位時,原因可能是測試容器底部有支架、管道 ,或者在工藝過程中產生了蒸汽,對雷達波形成漫反射而導致液位失靈,此時,可等到工藝液位正常後,重啟一下會自動恢複。而因蒸汽造成的漫反射,則等溫度正常後就會自動恢複。
- 2023-09-20
北京恒升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-02-12
HSIN926多功能過程校驗儀:實驗室儀表校準的得力助手 - 2025-02-12
液位計檢定裝置:賦能石油石化行業高效計量 - 2025-02-12
HSIN9000熱電偶檢定係統:準確與效率的雙重保障 - 2025-02-12
滿足多樣溫控需求:HSIN150/650/1200係列幹體爐 - 2025-02-12
壓力校驗台和壓力校驗儀在地熱資源勘探中應用 - 2025-02-12
HSIN6800壓力校驗台:流體力學與空氣動力學研究的堅實後盾 - 2025-02-11
車輛段維護中的壓力計量保障:壓力校驗台與壓力校驗儀的應用 - 2025-02-11
國防科技中的壓力計量:壓力校驗台的(de)關鍵作用 - 2025-02-10
溫度控製新選擇:恒升偉業HSIN930智能幹體爐