壓力傳感器常見故障分析
發布時間:2023-08-11 17:10瀏覽次數:

壓力傳感器應用廣泛,即便是一開始經壓力校驗儀壓力校驗台等計量設備檢定合格的壓力傳感器,時間一久也難免出現一些故障情況,我們需要了解其原因才能進行對應的維修。

壓力校驗儀

1、壓力傳感器密封圈的問題

壓力傳感器在加壓輸出不變化,再加壓輸出突然變化,泄壓的時候無法返回零位這通常是密封圈的問題。常見由於密封圈規格原因,擰緊之後密封圈被壓縮到傳感器引壓口裏麵堵塞,加壓時壓力介質進不去,但是在壓力大時突然衝開密封圈,壓力傳感器受到壓力而變化。此時我們可將傳感器卸下,直接觀察零位是否正常,若零位正常可更換密封圈再試

2、變送器以及指針式壓力表對照偏差大

出現這種偏差是正常的現象,確認正常的偏差範圍就行zui後一種原因可能是微差壓變送器安裝位置對零位輸出的影響。由於微差壓變送器測量範圍很小,變送器中傳感元件會影響到微差壓變送器的輸出。安裝時應使變送器的壓力敏感件軸向垂直於重力方向,安裝固定後調整變送器零位到標準值。

3、壓力上去,變送器輸出上不去

這種情況,我們首先檢查壓力接口是否漏氣或者是被堵住,如果確認不是,檢查接線方式以及檢查電源,如果電源正常則進行簡單加壓看輸出是否變化,或者察看傳感器零位是否有輸出,假如無變化則傳感器已損壞,則需更換

4、變送器輸出信號不穩

變送器輸出信號不穩有可能是壓力源的問題。壓力源本身是一個不穩定的壓力,非常有可能是儀表或壓力傳感器抗幹擾能力不強、傳感器本身振動很厲害以及傳感器故障;