壓力開關校驗操作步驟
發布時間:2023-07-10 16:58瀏覽次數:

壓力開關本質上就是一種簡單的壓力控製器,其工作原理是當被測壓力超過額定值時,彈性元件的自由端產生位移,可觸發警報或控製信號,改變開關元件的通斷狀態,達到控製被測壓力的目的。

壓力校驗台

壓力開關校驗需要用到的設備通常有:壓力校驗台、標準壓力表、萬用表、絕緣電阻表(500V)、活扳手、螺絲刀、生料帶、墊片、白布、待校驗壓力/差壓開關。操作步驟如下:

1.檢查壓力開關內部微動開關或機械觸點有無明顯氧化或燒損,動作靈活是否無卡澀,根據現場設備確定壓力開關的動作整定值。

2.在環境溫度為15—35℃,相對濕度為25%—75%時,壓力開關各接線端子與外殼之間、互不相連的接線端子之間、觸頭斷開時連接觸頭的兩接線端子之間的絕緣電阻應不小於20MΩ.

3.將標準表和被校壓力開關垂直裝在壓力校驗台上,在接頭口處放上墊片並將螺紋處用生膠帶纏上一到兩圈。用扳手將標準表和被校壓力開關擰緊,使它們平行正對前方。

4.打並油閥,關閉標準表和被校壓力開關進油閥,逆時針旋轉手輪抽油,當油抽出約1/3---2/3時,將油閥關閉,打開標準表和被校壓力開關進油閥,順時針轉動手輪加壓,加壓時不僅要檢查接頭處是否漏油還要檢查標準表的指針變化情況,並用萬用表測量接點的通、斷狀態。如指針上升幅度不穩定,就要去檢查是不是進油口堵塞或是標準表有故障,要是指針上升到一定程度,不再轉動手輪時指針向下滑動較天,就說明有漏油現象,需要重新檢查固定接頭再校驗。

5.對高報開關,從低向高緩慢升壓,觀察萬用表(萬用表接常開觸點),當萬用表蜂鳴器突響時,標準壓力表的示值即高報值;再緩慢下降壓力,當萬用表蜂鳴器突響停時,標準壓力表的示值即複位值。

6.對低報開關,應先將試驗壓力升至設定值以上,再緩慢下降,當萬用表蜂鳴器突停時,標準壓力表的示值即低報值,再緩慢加壓,當萬用表指示再次突響時,標準壓力表的示值即複位值。zui後緩慢泄壓排空。

7.以上步驟重複兩次,記錄調校前這三次校驗記錄。

8.根據調校前校驗結果,若觸點動作誤差值大於允許基本動作誤差時須進行調整。反複調整開關的調整螺絲,直到設定點動作差符合量程設定點誤差要求。

9.按調校前校驗方法連續測定三次。

10.輸出接點應正確可靠,接觸良好。設定值動作差應不大於開關銘牌給出的允許設定值動作誤差。若銘牌上未給出準確度等級,其觸點動作差應不大於±1.5%的(de)量程。

11.調校前校驗和調校後校準記錄整理。將校好的開關放在***地點,並做好標記。

12.校驗完畢後,要進行泄壓排空,拆掉所裝標準表和壓力開關,將校驗台恢複原樣。

13.對於量程<250Kpa的壓力開關,應采用空氣加壓的方式對其校驗。其校驗步驟與油壓壓力校驗台類似,隻是采用氣泵打氣的形式,用壓縮空氣加壓對壓力開關進行校驗。備注:對於差壓開關而言,方法同上,隻是將高壓側垂直安裝在校驗台上,低壓側懸空。

010-56674468