1密封性
壓力變送器的測量部分在承受測量壓力上限時(差壓變壓器則為額定工作壓力),不能有泄漏現象。
2準確度等級
劃分壓力儀表的準確度等級,可分為0.05級、0.1級、0.2 (0.25)級、0.5級、1.0級、1.5級、2.0級、2.5級。
3 測量誤差
根據準確度等級,劃分壓力變送器測量誤差。不應該超過下表的規定。
4檢定標準件
壓力標準一般選用活塞式壓力計和數字壓力計,電性能標準一般選用帶有直流電源,電壓表功能的智能數字壓力校驗儀,被檢測的設備在檢定時。擴展不確定度不應該高出zui大允許誤差的四分之一。對於0.1級和0.05級的被檢壓力變送器由此引入的應該不高出被檢壓力變送器的zui大允許誤差絕 對值的三分之一。被檢測的壓力變送器的測量範圍的上下限要能包含在檢定用的(de)標準器的量程的範圍內。
5環境條件
環境溫度可以在20℃±5℃之間。每10min內的變化不應該大於1℃.相對濕度:45%RHl~75%RH。
機械振動的要求是輸出穩定的機械振動時,周圍環境應該不能影響到其工作。除地磁場外,在外磁場的(de)條件是壓力變送器周圍。若其外磁場的正常工作打擾到它,都不應該有。
6標誌以及外觀
完整並且清晰的(de)變送器的銘牌。並具有以下信息:產品名稱、型號規格、測量範圍、準確度等級、額定工作壓力等主要技術指標。還需要有製造計量器具許可證標誌及編號、差壓變送器的高、低壓容室應有明顯標誌。變送器零部件應該完好無損,鬆動和損傷現象在緊固件中不能有。可動部分應該具有活躍可靠的特征。變送器的顯示部分,數字顯示應清晰,不應有缺筆畫現象。
7其他條件
電源的要求是交流供電的壓力變送器,其電壓變化不高出額定值的±1%,頻率變化不高出額定值的(de)士1%;直流供電的(de)壓力變送器,其電壓變化不高出額定值的±1%。
氣源:氣動壓力變送器的氣源壓力為140kPa,變化不高出±1%。氣源應無油無灰塵,露點穩定並低於壓力變送器殼體10℃。