發電廠溫度測量儀表的管理
發布時間:2022-12-26 17:45瀏覽次數:

發電廠的溫度測量是一個複雜而又龐大的工作,經常會出現各種各樣的問題,有些不常出現的(de)問題,分析和解決起來會有一定難度。下麵恒升偉業針對發電廠生產現場實際出現的溫度測量方麵的不常見問題展開簡要分析幫助發電廠溫度儀表檢修工作提供一些參考

發電廠常用的測溫元件中,相較於液體式溫度計,壓力式溫度計,雙金屬溫度計比較簡單,出現問題也容易解決。熱電阻,熱電偶出現的問題則相對複雜點,同時也需要用幹體爐溫度檢定係統等溫度計量設備進行定期校驗。

火電廠常用的熱電偶有K、E、S、T幾種。現場使用或校驗時,應采用與熱電偶型號相匹配的補償導線進行連接。如果在試驗室不同型號的熱電偶全用一種補償導線校驗,結果就會存在不可確定的(de)誤差,本來合格的熱電偶就會校成不合格的。現場接線的時候也是什麽(me)樣的熱電偶就要配什麽樣的補償導線,查線的時候一定要注意這個問題,看一下熱電偶的銘牌,看看補償導線的顏色。一般來說K型導線的顏色是紅,黑;E型導線的顏色是紅,棕; S型導線的顏色是紅,綠。紅為正端,另外一種顏色為負端。另外還要注意DCS通道配置的型號是不是和接入通道熱電偶的型號相一致,如果不是,測得的溫度就會相差很多。

在現場常會遇到熱電偶接線時無法區分接線柱正負的問題,通常可以將熱電偶的(de)熱端浸入溫水中,之後用萬用表測量就可以找出正負極,這種方法雖然可行,但是要將熱電偶拆下,比較麻煩,還浪費時間。其實有一種更簡單的辦法,可以用打火機烤熱電偶冷端的兩個接線柱,然後用萬用表測量,就可以很方便的找出正負極了。

有一種情況,控製係統畫麵上看一個供汽母管的蒸汽溫度竟然比它供到就地的蒸汽溫度還低,如果不是熱電偶本身超差,那麽(me)這種情況一般是安裝時將取源部位取到了供汽母管的一端,而母管進汽端和出汽端卻在管路的另外—頭,母管上的取源點屬於汽不流動區,是個死點,所以就出現了這種情況。另外如果熱電偶的插入深度不夠,前端不在管子的中心線上,也可能出現這種問題。

熱電阻有二線製,三線製,四線製的接法。二線製接法由於無法消除導線電阻對測量的影響,所以隻適用於熱電阻和顯示表距離很近時的連接,或者對溫度誤差要求較低的(de)場合,目前發電廠中很少采用兩線製接法;三線製接法在測量準確性方麵優於兩線製接法,這種接法基本上可以消除導線電阻的影響,但是不能完全消除,它的(de)好處是較之四線製接法節約電纜,回路準確性完全能夠滿足發電廠工業控製的要求,所以這種接法適合於現場大規模的熱電阻與二次表或者是DCS的聯接,火電廠生產現場的熱電阻基本都是采用三線製接法;四線製的接法就比前兩種接法精 確多了,它可以完全消除導線對測量的影響。

熱電阻使用時,有時會遇到同一個位置某個測點(如某塊推力瓦溫度)顯示值與其他幾個測點相差很多。通常的處理方法是拆線量阻值,如果阻值與其他幾點不一致,則可以判斷是實際的(de)溫度有偏差,或者是熱電阻本身出了問題。那麽如果阻值一致並且把其他測點的線拆下來接到這個點的位置上,DCS畫麵顯示的溫度值與其他幾點偏差又不大了。其實遇到這種情況量一下熱電阻引線對外殼的絕緣就可以找到問題,如果其中一根線與外殼絕緣不好就會出現這種問題。