磁翻板液位計亂磁現象的解決方法
發布時間:2022-02-15 13:16瀏覽次數:

磁翻板液位計工業現場常見的一種液位計,成本低,安裝簡便,維護簡單。經過液位計檢定裝置檢定合格的液位計才能投入到工業現場中使用,經過使用一段時間後,難免會出現一些問題,比如亂磁現象,要解決這個問題,我們先從磁翻板液位計的工作原理來開始分析。

液位計檢定裝置

磁翻板液位計主要利用磁耦合原理進行工作,其中磁鋼是磁性浮子液位計中的一個重要部件,磁鋼性能的不穩穩定關係到液位計的準確性能,液位計在使用一段時間後,磁鋼磁性會逐漸減弱,且磁浮子中的磁鋼和指示器中的小磁鋼會失去磁連接作用,導致指示器上的磁翻片不能夠有效地翻轉,從而失去指示作用,從而產生“亂磁”的現象。

通常在使用磁翻板液位計來測量液化烴類易汽化介質時,被測介質產生的小氣泡在上升過程中聚變成為大氣泡,進入磁翻板液位計的麵板,造成一個上升的氣相段,該氣相段遇到磁浮子,由於磁浮子運動速度過快,會與顯示腔內部的的指示器失去磁連接作用,終造成“亂磁”現象。還有就是在正常生產的密閉管路中由於某種原因,也會在液相中混雜許多大小不等的氣泡,嚴重時也會導致氣相段的產生。

保證磁翻板液位計的正常工作,需要對磁翻板液位計的麵板加以改造,同時需要定期使用液位計檢定裝置對其進行檢定和校準,才能從根本上杜絕“亂磁”現象的出現。