溫度變送器應用廣泛,同時也因為使用環境、以及配套的儀表的千差萬別,使用過程中也通常會遇到過各種各樣的問題。作為***強製性檢定計量器具,溫度變送器在使用前需要經過熱電偶熱電阻檢定係統、幹體爐等溫度計量檢測設備的檢定合格。在此,恒升偉業簡要地分析一下幾個主要的引起溫度變送器故障的原因。
1、溫度傳感器引起的故障
一旦出現溫度變送器輸出異常,首先檢查溫度傳感器是否出現故障。在溫度變送器電路正常的情況下,有以下幾種情況。
(1)溫度傳感器斷路。溫度變送器都有溫度傳感器熔斷報警功能,此時無論變送器前端接的是熱電阻還是熱電偶,都會表現為變送器輸出值小於標準信號。目前標準的熔斷報警電流是3.75mA,當測試溫度變送器輸出時,萬用表顯示的電流值為3.75mA,同時變送器模塊的紅燈閃爍,即可判定溫度傳感器斷路,更換前端的探頭即可解決。
(2)溫度傳感器短路。此時溫度變送器輸出的數值一般沒有規律,是個異常值,可以理解成軟件中的“亂碼”。事實上由於溫度傳感器短路的原因,經過恒流源激勵後流入單片機的電壓有可能是個異常的電壓值,再經過一係列信號轉換,***終輸出的就是一個非正常的數值。如果前端電路處理得好,溫度變送器模塊不會損壞,處理不好的電路就會損壞模塊。
(3)溫度傳感器“虛斷虛短”。這種情況一般是溫度變送器時而正常,時而不正常。大多數原因屬於溫度傳感器封裝質量的問題,更換探頭即可解決。
2、供電電源引起的故障
正常的溫度變送器供電範圍是9~30VDC,或者8.5~30VDC,客戶現場使用較多的是12VDC、24VDC直流開關電源。一般情況下,電源不會對溫度變送器造成損壞。如果電源出現問題,就很有可能損壞溫度變送器。
(1)供電電壓偏低。溫度變送器供電電路的(de)設計一般情況是留有餘量的,如果低於標準供電電壓2~3VDC(當然,低功耗的溫度變送器根據不同的輸出,可以做到5VDC供電,甚至3.3VDC供電),在確保溫度變送器正常功耗的情況下,溫度變送器是可以正常工作的。即使不能滿足溫度變送器正常工作所需的功耗,溫度變送器隻是不會正常工作,也不會損壞。
(2)供電電壓偏高。一般情況下,電圧不能超過32VDC,超過基本會損壞溫度變送器。即使僥幸電源電路中沒有元件燒毀,也會降低其使用壽命。
(3)共用電源的(de)問題。在係統中,多數設備共用同一電源的現象非常普遍。一般情況下,同一功耗量級的設備基本會相安無事,就怕係統中有大功率的設備或者不斷起停的設備,輕則會造成電荷堆積引起幹擾,重則會產生浪湧。因此,工程師在設計電路時,具體分析下所用的設備和儀器儀表,將不同類型的設備、儀器儀表分開供電,做到互不幹擾、互不影響。
3、浪湧的災難
浪湧是損壞溫度變送器的***常見的黑手。浪湧的定義如下。浪湧也叫突波,顧名思義就是超出正常工作電壓的瞬間過電壓。本質上講,浪湧是發生在僅僅幾百萬分之一秒時間內的一種劇烈脈衝。可能引起浪湧的原因有:重型設備、短路、電源切換或大型發動機。而含有浪湧阻絕裝置的產品可以有效地吸收突發的巨大能量,以保護連接設備免於受損。
4、電磁幹擾的麻煩
大的電機、大型機械、反應釜、電力設備、傳輸線路、無線電、甚至偶然經過的大型設備等能夠產生電磁場的,基本都會有電磁波的傳導或者輻射,電磁幹擾種類繁多,沒辦法盡述。因此,有經驗的工程師或者技術員在現場就要仔細分析自己現場環境,采取必須的(de)措施。
- 2023-09-20
北京恒升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-02-27
液位計在化工行業的應用及其檢定裝置的重要性 - 2025-02-27
船舶鍋爐溫度監控的(de)關鍵:熱電偶校驗解決方案 - 2025-02-27
HSIN930幹體爐校驗雙金屬溫度計步驟 - 2025-02-27
壓力表校驗操作步驟:以HSIN6000B全自動壓力校驗儀為例 - 2025-02-27
壓力校驗設備,守護燃氣發電機組穩定運行 - 2025-02-26
液位計檢定裝置:守護工業生產安全的重要一環 - 2025-02-26
壓力傳感器標定係統:新型傳感器研發的得力助手 - 2025-02-26
溫度校驗儀和檢定係統在有色金屬行業中的關鍵作用 - 2025-02-26
準確計量,保障航行:熱電偶校驗儀與檢定係統助力船舶運營