壓力變送器壓力指示不正確怎麽辦
發布時間:2021-10-14 17:10瀏覽次數:

壓力變送器廣泛應用於各行各業,當壓力變送器經過一段時間的使用之後很容易出現指示不正確的狀況,這個時候我們(men)應該怎麽辦呢?

首先我們要檢查:1、變送器電源是否正常;2、參照的壓力值是否正確;3、壓力指示儀表的量程是否與壓力變送器的量程一致;4、壓力指示儀表的輸入與相應的接線是否正確;5、變送器負載的(de)輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/( 0.02A) Ω;6、多點紙記錄儀沒有記錄時輸入端是否開路;7、相應的設備外殼是否接地;8、是否與交流電源及其他電源分開走線;9、壓力傳感器是否損壞,嚴重的過載有時會損壞隔離膜片;10、管路內是否有沙子、雜質等堵塞管道,有雜質時會使測量精度受到影響;11、管路的溫度是否過高,壓力傳感器的使用溫度是-25~85℃,但實際使用時***好在-20~70℃以內。

相應的解決辦法是:1、變送器電源如果小於12VDC,則應檢查回路中是否有大的負載,變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/( 0.02A) Ω。2、如果參照壓力表的精度低,則需另換精度較高的壓力表。3、壓力指示儀表的量程必須與壓力變送器的量程一致。4、壓力指示儀表的輸入是4~20mA的,則變送器輸出信號可直接接入;如果壓力指示儀表的輸入是1~5V的則必須在壓力指示儀表的輸入端並接一個精度在千分之一及以上、阻值為250Ω的電阻,然後再接入變送器的輸入。5、變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤,如不符合則根據其不同可采取相應措施:如升高供電電壓(但必須低於36VDC)、減小負載等。6、多點紙記錄儀沒有記錄時輸入端如果開路則:1、不能再帶其他負載;2、改用其他沒有記錄時輸入阻抗≤250Ω的記錄儀。7、相應的設備外殼接地。8、與交流電源及其他電源分開走線。9、壓力傳感器若損壞,需發回生產廠家進行修理。10、管路內有沙子、雜質等堵塞管道時,需清理雜質,並在壓力接口前加過濾網。11、管路的溫度過高,加緩衝管以散熱,使用前***好在緩衝管內先加些冷水,以防過熱蒸汽直接衝擊傳感器,從而損壞傳感器或降低使用壽命。

HSIN6800係列全自動壓力校驗台是我公司新研製的壓力變送器校驗篩選係統,係統內采用多項感器校準技術,能一次性校驗多支壓力變送器。可真正意義上實現壓力變送器全自動批量檢定,杜絕了人工操作導致的誤差、減輕操作人員勞動強度、提高工作效率,廣泛應用於變送器製造、計量院所、軍工計量單位、科研院所等行業。