儲罐安裝了雷達液位計還要磁翻板液位計嗎
發布時間:2021-08-10 17:49瀏覽次數:

雷達液位計和磁翻板液位計均廣泛應用於儲罐領域中,兩者在使用前都需要經過液位計檢定裝置檢定合格。很多用戶在給儲罐安裝液位計時,會有這樣的疑問,安裝了雷達液位計用於儀表遠程傳輸了,還需要在現場安裝磁翻板液位計嗎?

液位計檢定裝置

對於這個問題,需要具體情況具體分析。GB17681—1999 易燃易爆罐區安全監控預警係統驗收技術要求,液體儲罐必須配置液位檢測儀表,同一儲罐至少配備兩種不同類別的液位檢測儀表。

通常情況下,恒升偉業偉業建議應該安裝兩套液位計,一套用於現場顯示,一套用於遠傳至中控室,這樣兩套液位計還可以用來比較。平時一般報表記錄等以遠傳雷達液位計為準,這樣節省勞動力,逐步實現罐區自動化;現場鋼帶液位計是罐區巡檢時候用的,校對液位。當二者出現誤差較大時,***終以人工檢尺液位為準。

但是也有例外,較大型的立式儲罐也可以不用設置現場液位計的,因為即使有現場液位計,液位高時也不易讀取,誤差也大,這時候就隻能是現場檢尺

 